回复:已知一个220v电磁阀,参数里面显示33va,请问这个电流是多大呢,不加继电器,sr40的cpu能带多少个这样的电磁阀

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9206
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-07 07:58:53

6楼

我一直来(根据自己所经历过的事情),在电磁阀或者其它稍大型的继电器负载应用上,一直是通过中间继电器转换后,再驱动负载的做法。

曾经有一台第三方plc控制的设备,继电器输出型plc驱动电磁阀,在使用一年以后,经常性莫名其妙的出现定位不准的问题,查编码器均没有发现可疑之处。无意间发现plc输出指示灯与电磁阀(直接驱动)之间有好似延时的感觉。由于plc程序加密的,所以只能通过打开plc,更换输出继电器来处理,然后,在输出回路上给各输出到电磁阀的负载均添加了中间继电器,使用近一年了,没有出现过类似的问题。