恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-07 08:27:13
12楼
最好是用示波表测量总线,查看一下。心中有数。
CM通讯模块也不能随意设置。有一次想当然的改了一下等待时间,1毫秒改成2毫秒。通讯就没有了。程序明明与从前一样,改循环定时中断时间等等,没效果,就是找不到原因。后来用表查看,明明从站全都有响应,主程序就是没有收到报文。再仔细查看,发现从站响应是在主站报文结束后, 1.4毫秒就响应了。原来问题在这里!把等待时间改回来1毫秒。通讯接收报文立刻正常了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主