恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-07 16:40:00
5楼
嗯。现在的问题是Vdc Max没关,制动电阻还起作用不?现场需要一直启用Vdc Max,那么制动电阻还需要配备不?
新设备上是否还需要订购制动单元和制动电阻?
制动电阻起不起作用,一摸就知道了。不起作用,它是凉的。
设置的制动单元阈值低于最大Vdc阈值时,制动单元可以动作。Vdc不会动作了。
设置的制动单元阈值高于最大Vdc阈值时,Vdc调节器先动作,如果还控制不住母线电压,当母线电压升高到制动单元阈值时,制动单元开始动作导通,制动电阻能耗发热。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主