恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-07 21:48:16
25楼
温度传感器一般分三种,PT100,PTC150,KTY84,
其中PTC只是个温度开关,也就是说温度达到一定值,动作。一般都是3个串联用于跳闸信号,也有的6个,3个一串,分一组报警信号,一组跳闸信号。
PT100和KTY8都是线性的,与PTC开关不同,可以接入变频器显示实时温度,区别是PT100和PTC开关一样,测的是点,而KTY84测的是整个绕组。一般KTY84就埋一个,PT100一般3个绕组各一个,高压电机更换困难,一般6个,三个绕组各2个,相当于3个备用。
23楼介绍的不错。把西门子电机的内部温度检测方法,概述了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主