回复:嘚瑟,我调试的自动化与驱动系统

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36772
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-07 21:48:16

25楼

展开查看
以下是引用梦天空在2018-06-06 11:10:04的发言 >

温度传感器一般分三种,PT100,PTC150,KTY84,

其中PTC只是个温度开关,也就是说温度达到一定值,动作。一般都是3个串联用于跳闸信号,也有的6个,3个一串,分一组报警信号,一组跳闸信号。

PT100和KTY8都是线性的,与PTC开关不同,可以接入变频器显示实时温度,区别是PT100和PTC开关一样,测的是点,而KTY84测的是整个绕组。一般KTY84就埋一个,PT100一般3个绕组各一个,高压电机更换困难,一般6个,三个绕组各2个,相当于3个备用。

23楼介绍的不错。把西门子电机的内部温度检测方法,概述了。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3158条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。