你好像理解的不对。配置两套电机?意思就是一个变频器控制两个电机不在同时工作。对吧?
这样的控制就要用到参数组转换了。比如说,电机数据组的转换。配置也是一样,先在参数组0配置第一台电机。然后进行快速调试。
第一个电机的快速调试结束以后,将P820置1,激活了第二套参数组。此时再配置第二套参数组的电机数据,然后进行快速调试。
都结束。就可以通过转换P820的0/1,选择不同参数组下的电机运行。
所以,控制P820的参数状态,同时也对应的切换电机接触器通断。而且一定要保证这种电机的转换,必须是在变频器的停止状态。不能在运行状态转换。这个互锁的逻辑控制必须有。确保安全。