我这是生产箱板挂面纸的,传动是S120系列的,今天上午在施胶机断纸了,引了好长时间都没把纸拉到施胶机。
后来在三压引纸时发现三压上下毛布都有孔了,已经没法使用了没办法只能换了,领导要让查原因。这叫我怎么查头疼,没办法那也得查。
问了车间里当时的现象,他们说当时发现三压停了接着一压、二压也停了,其他的不知道了。听他们这么说我更没有头绪了,还好传动后台还有曲线,经过对比负荷、电流、设定车速发现了问题,下面这两张是三压上下的曲线。


上图中黑色是设定车速
蓝色和紫色是实际车速
老红是电流
红色是负荷
通过查看一压上下、二压上下、三压上下传动曲线,还有传动上位机故障记录,有以下方面
三压下报了过流,查看电流曲线,与之前的对比电流正常。

压榨部设定车速为0时在同一时间,这个与报故障时间同步。
三压下停机时负荷、电流都为0,说明此时是自由停机不受控制。
三压上停机时有电流,说明在逆变器的控制下停的。
三压下电机电流曲线与前面正常时没有变化。
通过以上现象分析曲线也对应,下辊报故障,停机。上辊连锁停机,因为有降速时间,所以减速时有电流。
逆变器报故障时三压上与三压下不同步停机,再加上有纸团塞进三压,三压压力没有及时减压,导致三压毛布损坏。
通过电流曲线分析是逆变器误报的故障,电流与正常时一样。原因可能是逆变器CIB板有问题,再有就是电机接线有接地的,这条可能不大正常运行很长时间了。可能原因是CIB板有问题。