3楼

不可以,趁早想其它办法。

1,可以用CP340,CP341,具体的功能和使用可以查阅手册。

2,可以使用Modbus转Profibus网关。


前者比较麻烦,且价格较高(如果用狗),但是优点是通讯数据量可以很大;

后者使用较简单,价格稍微便宜(看选择,从1K+~6K+不等),但是通讯数据受限(244bytes如果没记错的话)。