回复:怎么使用一个AXISx_GOTO功能块,来实现电机连续往复运转

吃了就睡

  • 帖子

    51
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2008-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-08 09:42:46

3楼

经现场测试,AXISx_GOTO的完成done位仅在轴运行的时候为0,停止的时候为1。发出轴运行指令后同时接通一个计时器,用计时器加done位来判断就可以了