OB1是优先级最低的循环中断, 但这个循环中断似乎不是固定周期的, 通讯放到OB30中,个人认为不至于产生丢数据的情况, 但实际就是数据包丢失了。
OB30的执行,加快了读取CM模块的频率,不至于造成其他异常啊。 就是OB1\OB30都作为循环中断,存在同时启动的可能性, 但优先级不同,也不会同时启动。
OB1最低,那是当然的了。
我觉得别只关注这个从站方面。看看主站方面是不是会也有问题。两边需要配合。
从站是需要响应快一些。防止主站侧超时。