以下是引用威师爷在2018-06-08 22:57:59的发言 >27楼

相差0.6ms就不行,太邪门了

以下是引用yming在2018-06-07 08:27:13的发言 >12楼:最好是用示波表测量...

引用12楼详细内容:

最好是用示波表测量总线,查看一下。心中有数。

CM通讯模块也不能随意设置。有一次想当然的改了一下等待时间,1毫秒改成2毫秒。通讯就没有了。程序明明与从前一样,改循环定时中断时间等等,没效果,就是找不到原因。后来用表查看,明明从站全都有响应,主程序就是没有收到报文。再仔细查看,发现从站响应是在主站报文结束后, 1.4毫秒就响应了。原来问题在这里!把等待时间改回来1毫秒。通讯接收报文立刻正常了。

肯定不行!等待2毫秒才启动接收。已经找不到报文头部了。

注意:这个设置是组态CM的设置。一旦设置,CM就按照你的设置工作了。