如果是恒转速控制,这个故障要看转矩限幅,功率限幅,电流限幅是不是设置小了?如果不是,需要检查其他,比如1楼所述,负载太重了?
如果是转矩控制或者转矩限幅控制,这个故障可以屏蔽。
同意K版的观点,上次遇到一个G130驱动回转窑的问题,启动电流达到80A,变频器立即保护停车。根据故障提示和解决方法,把默认的转矩上限值,加了1000后,启动正常。