昨天(周五),我对一台新的CU250S-2DP进行调试。发现G120的调试对我来说已经轻车熟路了哈。
第一,连接好PC机与G120的CU通讯电缆,打开计算机并给装置上电。先把STARTER打开,并新建一个文件(新建文件不用配置,仅仅是打开新建即可)。
第二,设置好STARTER通讯链接,并在线。系统会提示你是否将装置的配置上传,点击上传。成功后,用快捷按钮对CU参数格式化(工厂化复位)。完成后,点击保存并上传参数。完成后,点击计算机的保存按钮。
第三,离线,配置快速调试流程。完成以后,在线下载。
第四,打开STARTER里的操作面板(用BOP-2也可),启动变频器等待,当启动状态自动停止以后,再次操作启动,电机运行,此时是动态辨识。自动停止后,完成快速调试步骤。
第五,接下来就是参数化的过程布线。如果你没有用户自定义的文件,就要在参数模式中自己去寻找和修改参数值,如果有一个自己编好的自定义参数文件,直接打开编译。如果你有一个自定义的参数值文件,直接打开覆盖即可一步到位。
关于第五步的操作,STARTER有快捷键操作,自己提前要编辑好用户参数表和参数值文件。这样调试的时间可大大缩短。
关于CU250S-2的自由功能块激活问题,目前而言,只有离线配置快速调试的第一步,开始的第一个界面里选勾激活。仅此一招方法,那个参数激活的方法,目前还不灵。
为什么在快速调试的配置完成以后,要启动两次装置完成自动辨识呢?因为在离线配置时,我选择的是矢量控制P1300 = 20/21,并在调试流程中选择了动静态辨识。所以在线下载以后,要启动两次变频器,完成两个自动辨识过程。
如果你是风机泵类应用,一般的V/F应用,在离线配置的流程里,设置静态辨识,那么在线以后,启动一次就够了。