有个问题需要注意!
S7-300/400如果发生了启动OB82、OB83、OB86和OB122的事件,但是没有为上述事件生成和下载对应的组织块,CPU将会自动切换到STOP模式,以保证设备和生产过程的安全。
S7-1500如果发生了启动OB82、OB83、OB86和OB122的事件,但是没有为上述事件分配OB,默认的系统响应为“忽略”。因此即使没有生成和下载上述组织块,出现对应的事件时CPU也不会自动切换到STOP模式。如果希望在出现某类故障时切换到STOP模式,以保证设备和生产过程的安全,可以生成和下载对应的组织块,在该组织块中用“退出程序”指令STP使PLC进入STOP模式。