恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-09 21:54:15
5楼
现场变压器进水,要烘干。是个干变,油箱铁损肯定不嫩考虑。我考虑采用两种方法 绕组短路法 和 零序电流法。
我觉得第一和第二问 相电压都是10kv 线电压是0。
第三问直流相电压和线电压都是0。加入直流,阻抗就是低压侧的直流电阻,但是现场难得找到直流电源,可以考虑用直流电焊机,电压应该不会到400,直流电阻非常小,很容易产生大电流,变压器和直流电焊机可能都会承受不了。
第4问的接线可能有点问题。如果按照第4问的接线,高压侧我觉得是没有电流的。
第5问 类似于短路试验。如果低压加入3相交流,那就是短路试验。短路试验的电压肯定不会到400v。
不知道我的答案对不对。希望大家有知道的能解答一下。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主