设计上分


通讯电源,主要用于CPU,IM,交换机及HMI的供电,如果是集中布置的方案,只需一个电源就够了


IO电源, 主要用于IO模块的供电,可以根据IO的集中去向分组,可采用大容量电源20A/40A分组,也可以采用独立的小电源5A/10A。


好马配好鞍,建议选用SITOP MODULE,两相380V进线或三相380V进线,隔离变压器也省了。至于S7-1500原配的PM1507/PS1507完全可以不用,性价比太低,其实现在就是PS307也是性价比越来越差。