回复:多次调用FC块中S_ODT会不会有冲突?

8051

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2014-08-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-10 18:40:29

2楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-06-10 15:51:27的发言 >1楼

有冲突。


如果数量多建议使用IEC定时器,如果数量不多可以使用S5定时器,但是既然你都想到了做成标准的FC进行多次调用,所以正确的做法是也要把S5定时器编号作为接口参数,每次调用就分配唯一的编号,例如电机1监控时分配了T1电机2调用时就分配T2。但是S5定时器的数量是CPU性能决定的。大量的使用需要考虑资源是否充足。


说白了就是你的FC每次调用时需要分配不同编号的T#


论坛有一个帖子【故事】【万泉河】我现在告诉你们不用M和T的程序好在哪里:讨论的非常火爆就是说在标准封装的FC/FB里面不合适使用S5定时器与M等等的。你看看也许会有一点启发:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1484028&b_id=66



谢谢前辈回答~这个定时器只有一秒也就是说运行信号收到后就把这个定时器的使能关断了是不是只要不是同时调用就不会起冲突?