回复:WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真

RENHQ

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13832
  • 精华

    61
  • 被关注

    2187

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-10 21:30:51

1楼

4 配置PLCSIM ADVANCE2.0

4.1 启动概览

双击 


启动仿真器高级版,启动完成后,在任务栏右下角的通知区域,有仿真器的图标,在图标上右键点击,可以弹出来控制面板,借用官方的图和说明,我用有道翻译一下:




4.2 添加仿真CPU

如图:在线方式默认为PLCSIM,然后点击Start Virtual S7-1500 PLC,在展开的的Instance name里面输入名称1500.PLC类型默认是1500,保持不变,然后点击Start


通知栏会有提示出现,稍等片刻,在下面的列表里面就出现了新添加的CPU:


4.3 下载硬件组态和程序

到这里仿真器算是配置完成,可以下载硬件组态了:

点击博图里面创建的CPU ,然后点击下载,弹出的窗口里面接口选择X2然后点开始搜索,就找到了CPU:

点击下载,出现编译组态窗口


继续点击装载

装载完成,选择启动模块后点击完成,如果此处没有选择启动模块的话,则需要到仿真器里面手动启动PLC。程序下载完毕

4.4 更改PG/PC设置

通过控制面板或者开始菜单里面查看PG/PC设置中,S7ONLINE访问点所选接口,如果是别的,则选为 PLCSIM.TCPIP.1即可


5 仿真测试

先创建一个WINCC画面,命名start,同时设置为启动画面。

打开start画面编辑器,添加两个按钮分别为启动、停止和一个圆作指示灯,保存。此时可以激活WINCC系统。

激活后,打开WINCC变量管理器可以看到在1500的地方已经打了对好,说明通讯成功了。继续把仿真弄完,在1500上点击右键—选择AS符号,然后点击从AS中读取,可以从1500PLC里面读取变量表。


在弹出的窗口界面上的访问一栏都打上对钩:


这样在变量表里面就自动生成了变量

在回到WINCC的画面编辑器,启动按钮组态鼠标按下给start赋值1,鼠标松开给start赋值0;停止组态stop变量;圆取消全局颜色属性,然后在背景颜色里面组态OUT变量,真是红色,假为绿色:



保存,运行画面


点击启动:


通讯正常,至此。仿真结束。

6 使用PLCSIM V15仿真与WINCC通讯

测试完,使用PLCSIM V15测试了一下,发现通讯也是没问题的,WINCC和项目没有作任何改动,直接点击PLC然后点击开始仿真,项目下载后启动PLC即通讯正常。



想来网友问说不可以的时候,估计是哪里有参数设置不对吧。

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6