4 配置PLCSIM ADVANCE2.0
4.1 启动概览
双击
启动仿真器高级版,启动完成后,在任务栏右下角的通知区域,有仿真器的图标,在图标上右键点击,可以弹出来控制面板,借用官方的图和说明,我用有道翻译一下:
4.2 添加仿真CPU
如图:在线方式默认为PLCSIM,然后点击Start Virtual S7-1500 PLC,在展开的的Instance name里面输入名称1500.PLC类型默认是1500,保持不变,然后点击Start
通知栏会有提示出现,稍等片刻,在下面的列表里面就出现了新添加的CPU:
4.3 下载硬件组态和程序
到这里仿真器算是配置完成,可以下载硬件组态了:
点击博图里面创建的CPU ,然后点击下载,弹出的窗口里面接口选择X2然后点开始搜索,就找到了CPU:
点击下载,出现编译组态窗口
继续点击装载
装载完成,选择启动模块后点击完成,如果此处没有选择启动模块的话,则需要到仿真器里面手动启动PLC。程序下载完毕
4.4 更改PG/PC设置
通过控制面板或者开始菜单里面查看PG/PC设置中,S7ONLINE访问点所选接口,如果是别的,则选为 PLCSIM.TCPIP.1即可
5 仿真测试
先创建一个WINCC画面,命名start,同时设置为启动画面。
打开start画面编辑器,添加两个按钮分别为启动、停止和一个圆作指示灯,保存。此时可以激活WINCC系统。
激活后,打开WINCC变量管理器可以看到在1500的地方已经打了对好,说明通讯成功了。继续把仿真弄完,在1500上点击右键—选择AS符号,然后点击从AS中读取,可以从1500PLC里面读取变量表。
在弹出的窗口界面上的访问一栏都打上对钩:
这样在变量表里面就自动生成了变量
在回到WINCC的画面编辑器,启动按钮组态鼠标按下给start赋值1,鼠标松开给start赋值0;停止组态stop变量;圆取消全局颜色属性,然后在背景颜色里面组态OUT变量,真是红色,假为绿色:
保存,运行画面
点击启动:
通讯正常,至此。仿真结束。
6 使用PLCSIM V15仿真与WINCC通讯
测试完,使用PLCSIM V15测试了一下,发现通讯也是没问题的,WINCC和项目没有作任何改动,直接点击PLC然后点击开始仿真,项目下载后启动PLC即通讯正常。
想来网友问说不可以的时候,估计是哪里有参数设置不对吧。