以下是引用kdrjl在2018-06-10 16:58:44的发言 >13楼

三个级别的停车,同时存在于一个系统中,都是做的安全级别很全的。我们的系统一般不设置这么多的级别,正常和安全两个级别。就够用了。


但有一种设备,涉及到旋转机械周围有人的操作,所以必须要加强制性的OFF3快速停车。甚至是破坏性的骤停。就是考虑人的安全。这个操作有点像火车每个车厢都有的那个的制动闸。不能随意去操作的。

以下是引用高山孤影在2018-06-10 12:14:25的发言 >:楼上k版和梦侠解释得...

引用详细内容:

楼上k版和梦侠解释得很全面了,楼主的答案也有了吧。

安全功能与OFF1、OFF2、OFF3相比,

OFF1、OFF2、OFF3只是让设备停,只是从二次电上给了停的信号。

而安全功能把触发脉冲都封锁了,使一次电上有了断开点,不仅停更开不了