以下是引用kdrjl在2018-06-09 10:19:12的发言 >6楼

装不了接触器,装个硬件蘑菇头急停按钮即可。利用开关量的端子,接入变频器,该信号如果激活了“外部故障”,就是安全停车(自由停车,电机瞬间断电),如果激活OFF3,就是快速停车,利用紧急制动停车。


一般我会选择安全停车OFF2。不选择紧急停车OFF3。

以下是引用你以为你是谁在2018-06-09 07:34:28的发言 >:K版,主要考虑现场...

引用详细内容:

K版,主要考虑现场旋转设备的安全和人的安全,现在只能在现有基础上,添加急停装置。

好多场合OFF2还没有OFF1快,一般高速运转设备都是两个按钮OFF3快停。

急停的话,先OFF3,延时后去使能,,在断进线主回路。