众所周知这个比赛比的是谁的逻辑关系好。但是我最近遇到了几个非逻辑的问题。比如前些日子自己用博途在调一部电梯时遇到一个问题,一个线圈通电,有几个与之对应的常开触点闭合,但有一个常开触点就是不闭合!!看图!!(而且设备上仿真显示了逻辑就是这个常开触点不闭合)打开监控表看到这一位是False!最后我实在是没法,把这M区的一位换成了Q区的一位就没有这个毛病了!!!(所幸是这两位同状态),以上全是通过博途在线监控发现的毛病。而且又最近遇到一个很烦人的毛病,就是有一个程序段很长,后边有一段监控不了!前边就很正常蓝虚线没接通绿实线就接通了,但是后边既不是蓝虚线和绿实线而是黑实线,然后后边这一段程序有时候有用,有时候没有用,这一段逻辑明显正确,有时候前边接通后边就接通,但有时候前边接通,后边的线圈死活不接通(我敢确定这逻辑绝对没错误)。现在我一直怀疑是我们学校的设备有问题,我们学校就一台设备而且还是2年前只是个摆设,近几年才可以用,设备中仿真软件三部电梯中连满载指示都没有...
提问者:豆最萌
出现类似的”问题“,是很典型的双线圈所致。当程序中重复的给某一个地址赋值,就会出现你描述的问题,如,你的程序M10.4线圈,可能在其它程序段中仍然给这个M10.4线圈赋值为0,或者给MB10/MW10/MD10之类的地址写值。你在下面的交叉引用中查找这些问题,重新修改双线圈的程序段。黑线是由于程序段行数过长引起的显示问题,你点击该区域是会有颜色出现的。补充问题回复:这个一定是双线圈的问题!你仔细回味你自己的描述,开始的时候,并没有这个问题,当呼叫、、、、、、注意!你的呼叫是否需要调用的字节以上的存储器?那么,这个呼叫的地址是否存在着我描述的问题呢?或许,这个呼叫还有你一系列的计算换算过程,但是,这个过程中是否有呢?我们不妨做一个简单的测试,你将这个M10.4换为其它没有使用到的地址试试,看新的地址有此现象?