恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-12 11:28:08
3楼
从图上看,6个6.8欧电阻后面负荷挺多的,UVW三相直接进ALM的模块。
怀疑造成电阻烧毁的原因:1.RC滤波网络异常;2.ALM模块短路;3.后级直流DC600V异常。
第三个应该排除,第1个滤波网络就是左上角那些东西,损坏的可能性也不大。估计ALM模块损坏的几率大点。
大家觉得呢?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主