恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-12 14:28:36
2楼
这是很常见的故障之一。报F0001,检查下面几个部分:
1、 电机的功率参数(P0307)与变频器的功率参数(P0206)不对应;
2、 电动机电缆太长;
3、 电机导线短路;
4、 有接地故障。
当不接负载,上电就报故障,且不可复位消除时,在排除外部原因和参数设置原因后,一般是变频器电路故障,需要维修
除外有没有对变频器进行维护保养?如定期清理灰尘,检查导线的链接状况。等等