回复:24小时内 , 两台3200KW电机烧毁

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13657
  • 精华

    61
  • 被关注

    2166

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-12 20:45:37

20楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-06-12 19:02:26的发言 >19楼:上电电机大批量烧升高片已经不是个案了。他们自己心知肚明。但是体制原因,无能无力。 你留心观察,烧升高片的通常机座号相同。其他机座号的没问题。
以下是引用唐山轧钢小电工在2018-06-12 10:51:37的发言 >16楼:我们是两个生产线车...

引用16楼详细内容:

我们是两个生产线车间,第一车间2013年投产,上海上电13台2300kw的,使用至今没有任何问题;第二车间2014年投产,上海上电3200kw七台,3500kw两台,第二车间投产至今已经烧十台转子了。有个别电机已经烧过两次了

涨见识了~

我们用的是上电的交流电机,还好没出现质量问题烧坏电机呢