回复:【万泉河】好的PLC程序和坏的PLC程序的比较标准

饼够

  • 帖子

    244
  • 精华

    4
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-06-12 21:54:14

153楼

是的。我也是S7-300以上的程序几乎不用M和T,一个原因是资源有限,S5T格式难受。也不利于地址规划和后续地址冲突一类的问题。如果用M和T,很难做地址规划,程序可读性,模块化很差。读到这种人家做的程序就不想继续看下去了。

我喜欢用FB,带背景数据的。同一种设备类型建立一个FB。再通过多重背景数据放在同一个DB里面。这样设备地址就很有规律,在WINCC里建立变量地址通过自动填表功能(老版本需要安装一个EXCEL插件)一下子全完成了,不容易错。比如模拟量处理建立一个FB,这个FB背景数据占用100字节,如果我有100个AI,这样我建一个多重背景数据DB1,每100个字节存储一个模拟处理数据,数据地址很有规律,便于查找。

     里面有些需要顺控计时的可以自己建立变量定时累加和比较,精度基本满足了。

唯一可能用到的是一个时钟内存M字节。还有如果从控制器存取效率来说可能M会比DB快,但基本应用谁还会在乎这点差别呢。可靠性,可读性和可维护性才是关键。

    