回复:S120主从控制,电机速度为什么有误差

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-12 22:43:43

35楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-02-28 16:52:33的发言 >29楼

各位说的都很好,封精鼓励,

我倾向于梦侠的说法,一般来说。纸机的额定线速度对应于电机的额定转速,也就是50HZ对应1800米左右的,具体可能会有误差,而楼主速度差两米,,也就是0.05HZ左右。其实误差还是很小的,再加上没有编码器的原因,我们的波动比楼主的要大,,楼主肯定是进口的纸机。


但我还有以下的疑问。

速度环饱和的情况下,从机的设定速度应该是高于主机的,而楼主的设定都是1850,,应该是主机1850.从机大于1850的??或者是楼主的监控画面还有个附加速度没有显示,,难道有单独的显示,,



北侠,他这个画面中,从驱动的速度给定值,画面做错了, 这是为了让操作员更易理解两个辊的给定速度一样,。 但事实上在程序上从驱动的速度给定值略大于主驱动,这样子从驱动才能转矩限幅。 个人见解。 画面只是画面,真相在程序上可以找到。在starter也可以找到啊,在“速度控制器”那个监控功能。