DB10.DBX0.0和DB10.DBX0.1是NCU上的快速输入输出X122-X132(X142)上相关板载输入输出的disable信号,控制板载信号生效与否的。
这里由于你是840Di,所以你的MCI2板是不存在那些板载信号的。那么,DB10.DBX0.0和DB10.DBX0.1就变成了自由附值的量,和普通DB块一样用就行了。你可以追溯一下该信号,如果没有前置,那么自己改变其状态也是可以的。