回复:MM440大变频器拖动小电机的保护

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-14 12:01:53

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-06-14 11:44:22的发言 >11楼

是,太小了不行。电机与变频器的功率越接近相等越好控制电机的保护。前提条件,变频器不能过载。否则变频器也不安全了。

以下是引用yming在2018-06-14 11:36:31的发言 >:不过也不能太大了。...

引用详细内容:

不过也不能太大了。

最大推荐就是 8:1

这主要是因为内部的电流传感器决定的。

每一种规格的变频器,其电流传感器都有个测量精度范围和分辨率。由其中的AD确定了。


另外,用很大的功率来驱动小电机时,倒不是保护的问题。

而很可能是根本启动不起来。变频器会报告“没负载”。


保护电机,如果正确设置,还是要比那些热继电器要快得多、灵敏得多。

这里特别提醒要设置好:电机重量(质量),它与电机保护的 I2t 直接有关。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:提醒的很好。电机等效模型建立的正确,热模型就能有效保护电机的热过载。这是西家传动自有功能。kdrjl