S120 报 30003 故障的排除方法

6204

7

2018-06-14 20:54:43

我S120在SCOUT里面调试没有问题,但在PLC里面通过DP通讯时出现启动不了的情况,后来看论坛里有人说把P864的值改成1就可以了,确实能启动了,但启动之后速度加不上去了,速度稍微高点就报F30003故障,我网上找到一个感觉接近的答案,但后面这个公司看不懂,求大神解释下(MM.P864=LM.r863.0)这个公式怎么用?啥意思,我电源是ALM,除了下面文章说的,还有什么原因,求大牛帮忙分析下。下面是网上复制过来的文章,大家补充下,解释下,谢谢!

----
F30003就是欠电压。想必大家不会陌生。按一般欠电压的解决方案解决即可。比如:进线电压低、电缆接地故障等等。


对于书本型S120电机模块,如果在使用中出现F30003还有另外一种可能,就是电源模块Line Module没有起动。如果碰到的现象是这样的:在低速、轻载时,电机模块可以起动;在高速或重载时,电机模块出现F30003故障,那么可以肯定是由于电源模块(即整流器)没有起动造成的。


因为书本型电源模块BLM、SLM、ALM内部使用二极管或IGBT上反并联的二极管整流,此时,只要进线侧有380VAC的电,那么直流母线就有540VDC的电,但这不是正常工作状态,因为电源模块主回路上还串着预充电电阻,在电机模块MM没有起动时,母线电流为0,预充电电阻压降为0,母线电压为540VDC左右。但是,在电机模块起动后,随着电流的加大,预充电电阻将造成很大压降,从而出现F30003故障。而电阻本身也可能会因为发热而烧坏!


所以,不论如何,电源模块要先起动!电源模块上的RDY必须是绿灯常亮!起动电源模块的前提条件是其

r2=32,ready for switch on。最常见的问题是硬件上EP端子忘接了。电源模块的EP端子必须接24V!!


参数:可以设置一个MM.P864=LM.r863.0来避免这种情况发生,但有些情况下,我们图省事,直接把P864设成1了,这是有隐患的!

----