回复:MM440大变频器拖动小电机的保护

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-14 20:58:31

13楼

展开查看
以下是引用yming在2018-06-14 12:01:53的发言 >

保护电机,如果正确设置,还是要比那些热继电器要快得多、灵敏得多。

这里特别提醒要设置好:电机重量(质量),它与电机保护的 I2t 直接有关。

说得好。电机的热模型,在西门子的变频器里是根据电机的参数自动设置和计算的。这点很有特点!