恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-15 06:27:59
3楼
在电源模块上测得的电压会有500多是正常的,但是应该是三相基本平衡的,电压高是由于电源模块与电抗器产生谐振造成的,如果电压是380V反而说明电源模块没有逆变而处于整流状态(比如拨码开关最上面的位置拨错),这就是没有电抗器单独接使能容易烧周边设备的原因,建议楼主用钳形表测下三相的电流是否平衡?如果不平衡还是建议维修,否则可能会出事的
请填写推广理由:
分享
只看
楼主