回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9103
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-15 08:28:19

7楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-06-14 19:23:29的发言 >5楼

一般总开关都是刀熔开关,起隔离及短路及过载保护,看楼主应该也是使用刀熔开关。

以下是引用WWCWWC在2018-06-14 17:20:33的发言 >4楼:所以巡检是何等重要...

引用4楼详细内容:

所以巡检是何等重要,尤其是在夜间,对一些接触性问题比较容易发现。

补偿柜一般总开关是刀开关,分路加熔断器的电气结构。


如果是刀熔开关就不至于短路时,没有在本级有效切断电源了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4272条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。