回复:24小时内 , 两台3200KW电机烧毁

hatian7628

  • 帖子

    679
  • 精华

    3
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-15 08:36:56

33楼

工作环境很潮吧?换向器短路原因有:

             1.换向器3度面密封不好,有导电粉尘进入 

             2.片间云母槽内有炭粉和污粉

             3.片间云母损坏  

             4.铜片内部槽有赃物

当然电机的本身质量也有直接关系