以下是引用hatian7628在2018-06-15 08:36:56的发言 >33楼

工作环境很潮吧?换向器短路原因有:

             1.换向器3度面密封不好,有导电粉尘进入 

             2.片间云母槽内有炭粉和污粉

             3.片间云母损坏  

             4.铜片内部槽有赃物

当然电机的本身质量也有直接关系


楼主面临的主要问题不是换向器短路,是升高片断导致的放炮。