回复:一个微断开关(空气开关)故障,导致一台1250Kva变压器跳闸,损失惨重

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9103
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-15 14:28:35

9楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-06-15 13:59:47的发言 >8楼

图片是1000A的熔芯,如果要熔断需要2000A电流并且时间在1分钟以内的,1250KVA变压器的额定电流是1800A左右,如果变压器输出总开关整定的电流在1800A左右,还是有机会开关跳闸,熔断器没有熔断情况的。

以下是引用WWCWWC在2018-06-15 08:28:19的发言 >7楼:如果是刀熔开关就不...

引用7楼详细内容:

如果是刀熔开关就不至于短路时,没有在本级有效切断电源了。

以下是引用HUANGZE75在2018-06-14 19:23:29的发言 >5楼:一般总开关都是刀熔...

引用5楼详细内容:

一般总开关都是刀熔开关,起隔离及短路及过载保护,看楼主应该也是使用刀熔开关。

以下是引用WWCWWC在2018-06-14 17:20:33的发言 >4楼:所以巡检是何等重...

引用4楼详细内容:

所以巡检是何等重要,尤其是在夜间,对一些接触性问题比较容易发现。

补偿柜一般总开关是刀开关,分路加熔断器的电气结构。


经典讲评!

那这个的当初选型时,没有与实际负载匹配的原因引起的故障。