引用自找答案,问题ID:138660

PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?

提问者:


anxiao 回答道:

PM240-2 A/C尺寸的可以配输出电抗器,配上后输出电缆长度可达150/225m,
对于PM240-2 D-F尺寸的,完全可以不配输出电抗器,因为变频器本身输出电缆长度就能达到:
D-E 200/300m,F 300/450m,输出电缆长度已经能达到已经加输出电抗器后的长度,
功能十分强大,节省成本。

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
G120C变频器连接三相异步变频电机的长度到了150~170米,功率为2.2KW,需要哪些注意事项?线缆必须使用非屏蔽的吗?线径需要选多粗?可否满足EMC要求?谢谢!