昨天做了一件事,再没有跳电过了。

  1. 生产时,编码器一直在东边电机上安装,编码器晃动很少。但是却在连动后多次报故障,原因不明,换了新的编码器后,效果不明显。

  2. 后来重新放了一根线到西边电机去,并且中间没有接线头,一头直接接编码器,一头直接接到CUD1板子的26到31端子,还是使用原来东边那个旧编码器,故障消除,已经使用了两天,一次都没有跳过,而且现在安装的位置,编码器晃动特别大。

  3. 由以上要以初步认为,编码器的线路存在问题,因为只换了一根线,安装位置也变了,但是编码器还是原来的编码器,线路为新的,那么就出在线路上了。各位认为呢???