我不知道为什么我这个项目要把电机和变频器的功率差,搞的那么大。或许是因为MM440的最小功率等级就是0.75kW以上?选1个多千瓦的变频器是为了有现货供应?但这个系统就是如此。


我一般的选型都是把电机和变频器匹配在相同功率等级,风机和恒转矩驱动的区别就是轻载和重载挡的选择。除非电机需要过载应用,才会把变频器的功率选的比电机的功率大。


大马拉小车,我的设置就是截止电流限制,电机热模型设置,堵转保护设置。电机侧不设硬件保护。仅此。


只有没变频器的小电机驱动,比如电机的冷却风机,现场的执行机构驱动电机等电源直驱控制,电机必须要加热继做过载和缺相保护。短路保护由上一级自动开关或断路器保护。


总的原则(我自己的),能不要熔断器绝不要,能不装硬件保护,尽量不装。满足基本的保护即可。