回复:cpu315t与s120_cu320采用105报文dp通信,报错-32624

老兵veteran

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-16 10:30:51

5楼

展开查看
以下是引用interber在2018-06-12 18:19:18的发言 >3楼:315T有两个DP口,一个是MPI/DP,还有一个DRIVE口,这是T CPU自己有的工艺通讯。看图网络组态连在DRIVE口,这个用SFC14 15是无法通讯的。改到MPI/DP口即可。

改成MPI/DP口就无法做等时了,那岂不浪费了T这个功能?

楼主还是老老实实去找手册,按手册认真组态,组态完了,问题也就解决了。

DP(drive) 的组态模式跟普通从站不一样。