回复:MM440大变频器拖动小电机的保护

lzm

  • 帖子

    1316
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-06-16 12:08:38

18楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-06-16 09:55:29的发言 >

其实这个系统调试,不是我的事情,主要是我正好在场,而且有一个工程师,人为的把摇荡卡死,想试试摇荡机构的扭力是否够。当摇荡机构卡死后,电机堵转,但装置和系统没报错。我感觉这样就有问题了。因为一旦到了用户现场,电机堵转没有自动保护,那电机就很可能被烧掉了。用户没人会主动关注电机堵转的问题。


于是有了楼顶的故事。


另外,此帖也是响应论坛里的一些问题。就是变频器能不能有效保护受控电机的问题。我的观点很明确。我就是用变频器的参数设置完成对电机过载保护,热保护,过电流保护,堵转保护,超速保护。别的品牌变频器我不清楚,但西门子的驱动控制器,我知道应该怎么去设置这些保护功能。

只有实际用到才能探知产品的应用深度,曾经看到很多人遇到什么就想用PLC或分离器件, 不去挖掘控制器本身的能力,还是应该物尽其用,这个贴真给了很好的钻研例证。