以下是引用kdrjl在2018-06-16 09:55:29的发言 >17楼

其实这个系统调试,不是我的事情,主要是我正好在场,而且有一个工程师,人为的把摇荡卡死,想试试摇荡机构的扭力是否够。当摇荡机构卡死后,电机堵转,但装置和系统没报错。我感觉这样就有问题了。因为一旦到了用户现场,电机堵转没有自动保护,那电机就很可能被烧掉了。用户没人会主动关注电机堵转的问题。


于是有了楼顶的故事。


另外,此帖也是响应论坛里的一些问题。就是变频器能不能有效保护受控电机的问题。我的观点很明确。我就是用变频器的参数设置完成对电机过载保护,热保护,过电流保护,堵转保护,超速保护。别的品牌变频器我不清楚,但西门子的驱动控制器,我知道应该怎么去设置这些保护功能。

以下是引用lzm在2018-06-15 09:04:32的发言 >:kdrjl版主的探索精神...

引用详细内容:

kdrjl版主的探索精神值得学习。

向K版学习了,在实践中发现问题,立马解决问题,说明技艺超群啊,此外K版有一颗对设备精益求精责任心。