以下是引用你以为你是谁在2018-06-16 13:56:58的发言 >

K版,轴承散架的保护,是不是也可以通过这种方法来实现呢?这个动作阈值,怎么找呢?

你提到了另外一个问题。就是如何用传动控制器去检查或者观察机械传动系的问题。因为,电机轴承坏属于机械故障。


这样来说吧。当电机轴承如果有事,会发出不正常的噪声。此时可以通过传动系统空载运行,监控电机空载电流是多少,即可发现问题。空载电流比原来大,说明轴系存在附加阻力的摩擦,即可知道旋转系的机械问题,可去排查。


另外电机轴承坏了,会导致转子轴向或径向的蹿动,电机电流会发生明显震荡,也能反映问题。严重者,电机扫膛会报过电流故障。


综上,机械的问题,需要监控中发现,变频器或驱动控制器所能做的就是过电流保护。其他的需要人为发现。


所以,定期的空载运行,检测电机空载电流,是发现传动系机械问题最好的办法。可操作性强。只要知道原始的空载电流即可比较。