我的意思是,假如一台CU固件版本为V4.6的S120变频器。 那么用V4.1版本的starter未必能调试这个变频器, 将starter升级到V5.0才可以。 (我之前遇到过这种情况)
那么V5.0版本的starter应该可以调试V2.6版本的变频器。
按照这个原理,感觉上你高版本的STARTER, 可以调试旧款的变频器才对哦, 因为工艺CFC功能我们都少用,所以CFC的编程环境不太熟悉。
现在我的问题是,以前设备里的CFC的版本旧,我STARTER版本新,在这个平台上修改的CFC工艺功能,下载不到旧版本的CFC里,对于旧版本CFC,不接受新版本的CFC修改。
此问题,我在试图解决中。