以下是引用kdrjl在2018-06-16 10:10:32的发言 >17楼

嗯,硬件和软件版本是匹配的。这点没错。所以日后如果有硬件或软件变更,确实有麻烦,所以要提前做好功课再操作更新问题。


我最近就遇到麻烦了,一台2014年完成调试并投入使用的设备,最近接受一个新的项目,与过去的需求有变,需要改动一些工艺参数数据或功能,我用当前版本的STARTER修改那个驱动控制里的CFC,下载不到装置CU里,报错,说下载数据不可能。


这还麻烦了。要改以前的东西,需要找与以前匹配的CFC编程环境。哇,欲哭无泪。此事还怕别把原系统弄瘫了呢。真是一个烫手的山芋。

以下是引用古ben在2018-06-16 09:46:24的发言 >:我遇到过,S120多传...

引用详细内容:

我遇到过,S120多传,更换了版本高的电机模块后,上电后就马上报A13000,但是不会影响正常使用。

那么说明了,这个授权可能也保存到了电机模块的板卡上,所以我更换了新的电机模块后,就报警A13000, 或者说,更换了新的电机模块,那个电子铭牌的东西,不适配了,所以有   A13000,  但是我这里的应用,没影响变频器的正常使用哦

在这个问题上,我支持古ben的观点。

现在的STARTER,按理说不应该不支持老版本的CU啊