隔离变压器输出 UPS 后的接地处理

已锁定

楼前

  • 帖子

    544
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-12-04

白金 白金 如何晋级?

隔离变压器输出 UPS 后的接地处理

1030

3

2018-06-16 17:25:37

隔离变压器输出 UPS 后的接地处理


隔离变压器输出端的地线-----强电地

隔离变压器输出 到UPS   没有地线

UPS输出的地线   ------应该是弱电地


这里的强电地  和  弱电地    一般不能连接在一起


 弱电地   需要单独处理   接地电阻 1欧姆

UPS输出   给PLC等供电


对信号有要求的系统


这样处理合理吗?


PLC 的通讯线   到变频器   变频器的接地是强电

这时  通讯线的接地端    接在变频器端  还是PLC端


请教:谢谢