看了楼主的问题。估计想做试验,看了后面大家的讨论,知道楼主是要做干燥。

既然楼主能设计出以上5种接线,想必你一定知道变压器的空载损耗和负载损耗参数测试方法,也就是常说的铁损和铜损的测试方法。铜损测试电路就可以进行现场变压器干燥试验。记住,低压侧接入对称三相交流电(用三相调压器)高压侧三相互相短路,各相分别接三只电流表监视接近高压侧额定电流(不要超过额定电流。不平衡也没关系)。运行2小时,停运30分钟,反复加压,直到绝缘合格为止。