CU固件的升级,STARTER的升级、TIA StartDrive的升级 都是相对的。

当你需要使用某项功能时,手册一定会提示 需要最低版本是多少。

这时,你应该去 《全球技术资源库》,输入你那个 (CU)订货号,在固件升级文档中,一定有个PDF文档。

首先下载文档。打开文档,查看你要的那个功能的最低版本,同时查看能使用这个功能的软件(STARTER、TIA 版本、StartDrive版本 )选那个你有的版本来用。

选好后,直接在PDF文档中点击固件的链接,就直达 下载固件的地址了。


比如:我需要能够:不经过PLC直接读取 CU240-2PN的 参数,该功能提示,需要 CU固件版本V4.7以上(而我的CU为 V4.6,不支持该功能)。

下载 该CU的PDF文档,查到我当前用的STARTER版本是4.5SP1;当前TIA版本是 V13SP1; StartDrive SP1.

所以,都适合的CU固件版本是V4.7.3,点击左面的链接,直接去下载V4.7.3的固件。

升级后,就可以不经PLC,直接去读/写参数了。同时,我现有的各类调试软件也不需要升级

如果,我不查看,随便将CU固件升级到 V4.7.10,那就必须安装 最高版本的STARTER,博图 TIA 必须安装 V15。那就完蛋了。