回复:求助,为什么S120 的电机堵转不报警呢?谢谢各位师傅

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-17 11:06:47

6楼

展开查看
以下是引用浪哥哥在2018-05-25 19:57:38的发言 >楼主

我查了    P2144  BI:  电机堵转监控使能(取反)/电机堵转监控使能     的值为0    

          P2118    设置为0

          P2119      设置为  1  fault  



为什么电机都卡死了不报警呢。



还有怎么查现在处于什么模式呢,是速度还是力矩模式?




敢问楼主,你所谓的堵转现象,是你看到电机堵住不转? 还是你看转矩曲线分析出来的? 这一点很重要。

因为如果这个S120楼主是快速调试的,那么会有堵转保护的。除非有人手贱改了参数。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!