以下是引用kdrjl在2018-06-17 17:33:18的发言 >13楼

150m的电缆,确实够长的。编码器是脉冲信号,长线传输不是他的强项呀。在终端增加一个驱动是否会好?或者就地变成数字量走通讯?总之脉冲信号电缆太长了就是不可靠的。

K版!

今天也上线呀!!

150米已经算得上是比较短的了相对于我们的系统来说!

250-300米的都经常有的。

后期进行了改进,使用了两个光电转换器加光纤传输来代替原来的电缆传输,这样就好很多了。