回复:G120 2象限 长期发电运行工况的制动电阻选型

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-18 20:28:46

6楼

第一个问题,下运时间是10分钟,第二次下运的时间间隔是多少呢?没有这个周期的估算,制动电阻的功率就有问题了。因为一旦在制动电阻上形成热积累,那30kW的制动功率,对于38kW电阻功率就不够了,电阻会烧红,会冒烟,甚至会烧坏。就像干烧电炉子一样。所以制动周期(特别是间歇时间)这个指标很重要。要考虑制动电阻的热积累问题。


第二个问题,30kW的长期连续制动功率,用制动电阻来制动就不合适了。因为要考虑连续工作对电阻功率的要求,2倍以上系数都不是很宽裕。试想,一个30kW电炉子,那发热量有多大?向电网反馈才是经济的选择。清洁,节能,体积小。电阻因为功率大要占地,要散热,同时大功率的电阻,花钱也不少。