IM151-3PN无法接入到315-2PN/DP

3550

5

2018-06-19 11:39:09

硬件配置:

315-2PN/DP:6ES7315-2EH14-0AB0,IP地址:192.168.0.1。

            其P2-R网口通过直连双绞线连接到IM151-3PN的P1-R网口
IM151-3PN :6ES7151-3AA23-0AB0,IP地址:192.168.0.2。

            后面带1个PM-E(6ES7138-4CA01-0AA0)、1个8DI(6ES7131-4BF00-0AA0)、

            1个4DO(6ES7132-4BD02-0AA0)

参照手册上硬件组态没问题,设备名称已分配正确(验证显示绿色),硬件组态下载后315的SF灯常亮,IM151-3的灯状态:SF、BF灯1Hz闪烁3次→BF灯1Hz闪烁1次→SF、BF灯2Hz闪烁3次→BF灯2Hz闪烁4次,如此循环。

处理:315CPU硬件正常(硬件组态中去掉151-3PN站后SF灯灭),已测试网线连接并更换网线确认网线没问题。IM151-3PN中未插入MMC卡(该型号应该可以不要),为测试是否因没有MMC卡引起,我找了个64KB(6ES7953-8LF20-0AA0)的卡插入后重新分配设备名称并下载组态后故障依旧。

模板信息诊断里显示的一条错误信息:

Event 4 of 10:  Event ID 16# 38CD

PROFINET IO: Station operational again, but with mismatch between setpoint and actual configuration

address of the affected station: Input address:  2040

IO system ID: 100

station number:    1

Log. Basic address of the IO controller:   2043 

Requested OB: Rack failure OB (OB86)

OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode

External error, Outgoing event

11:10:32.978 AM  06/19/2018

应该是一个小问题我哪里没做到位,求助有经验的工程师!不胜感谢!!!