硬件配置:
315-2PN/DP:6ES7315-2EH14-0AB0,IP地址:192.168.0.1。
其P2-R网口通过直连双绞线连接到IM151-3PN的P1-R网口
IM151-3PN :6ES7151-3AA23-0AB0,IP地址:192.168.0.2。
后面带1个PM-E(6ES7138-4CA01-0AA0)、1个8DI(6ES7131-4BF00-0AA0)、
1个4DO(6ES7132-4BD02-0AA0)
参照手册上硬件组态没问题,设备名称已分配正确(验证显示绿色),硬件组态下载后315的SF灯常亮,IM151-3的灯状态:SF、BF灯1Hz闪烁3次→BF灯1Hz闪烁1次→SF、BF灯2Hz闪烁3次→BF灯2Hz闪烁4次,如此循环。
处理:315CPU硬件正常(硬件组态中去掉151-3PN站后SF灯灭),已测试网线连接并更换网线确认网线没问题。IM151-3PN中未插入MMC卡(该型号应该可以不要),为测试是否因没有MMC卡引起,我找了个64KB(6ES7953-8LF20-0AA0)的卡插入后重新分配设备名称并下载组态后故障依旧。
模板信息诊断里显示的一条错误信息:
Event 4 of 10: Event ID 16# 38CD
PROFINET IO: Station operational again, but with mismatch between setpoint and actual configuration
address of the affected station: Input address: 2040
IO system ID: 100
station number: 1
Log. Basic address of the IO controller: 2043
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
External error, Outgoing event
11:10:32.978 AM 06/19/2018
应该是一个小问题我哪里没做到位,求助有经验的工程师!不胜感谢!!!